Бета-прошивка. Улучшение стабильности работы

Сообщение Goodwin » 29 июл 2016, 13:00

Название темы: Бета-прошивка. Улучшение стабильности работы
Аппаратная версия устройства: v1
Описание проблемы: Здравствуйте.

Тестовая прошивка для устройства TL-ER6020


Прошивка тестовая, поэтому после её установки могут быть выявлены какие-либо другие проблемы, которые будут исправлены в дальнейшем в официальной прошивке.
Рекомендуется устанавливать прошивку только опытным пользователям, только через кабель.


Английский веб-интерфейс.

Исправления/Добавления:
Улучшена стабильность системы при использовании различных функций, а также чрезмерной нагрузке. Исправлены проблемы работы веб-интерфейса. Улучшены механизмы работы VPN и IPsec.
О всех других функциональных багах пишите ответами

Если вы хотите установить данную прошивку и согласны написать результаты тестирования, вы можете скачать прошивку по ссылке ниже:
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться

reaper
Модератор
Модератор
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 20:11
Страна: Россия

Re: Бета-прошивка. Улучшение стабильности работы

Сообщение reaper » 16 мар 2018, 15:52

leyta писал(а):Работает с конца как основное устройство (DHCP) в том числе. Используется только один WAN порт, последний месяц начались проблему:
в сети около 70 машин, 5-6 сетевых принтеров, 3 точки Unifi. Пользователи начали жаловаться на такую проблему. Пропал интернет, прихожу, пишут свой внутренний адрес 169. сеть в упор не видит, перезапуск рабочей станции не решает проблемы. Ставлю статику все нормально, перезапуск роутера и все снова в норме, пугает что все чаще звонят и говорят нет инета. Вот межуюсь ставить эту прошивку, поможет ли. Нагрузка на сеть большая, и много устройств. Хотя пишу и идея...если адресов меньше чем устройств как поступит служба dhcp, отрубит старого и подключит нового пользователя)))???
Прошивку однозначно ставить.
"если адресов меньше чем устройств как поступит служба dhcp, отрубит старого и подключит нового пользователя" старого не отрубит, новому ip не даст.
Если у Вас много "левых" устройств в сети. Т.е. тех которые подключаются к сети, получают ip и отключаются незарелизив ip- адрес, то сделайте lease time меньше.
Если у Вас более 254 устройств в сети(максимальный пул 6020), то Вам нужен минимум er6120, на нем и маску можно сделать /16.

Protos911
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 22:59
Страна: Россия

Re: Бета-прошивка. Улучшение стабильности работы

Сообщение Protos911 » 18 мар 2018, 14:33

Какой пул назначен на DHCP? Точки доступа WiFi пользуются сервером DHCP 6020 ?
Если меньше 150-200 хостов в пуле DHCP - то могут возникнуть ваши проблемы!
+ вам правильно подсказали про уменьшить время релиз тайм до 2х часов (например)

Protos911
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 22:59
Страна: Россия

Re: Бета-прошивка. Улучшение стабильности работы

Сообщение Protos911 » 06 июн 2018, 12:21

Уважаемый техсуппорт подскажите когда ожидать релиз прошивки для TL-ER6020 v.1?
Дело в том, что за пределами МКАД можно приобрести только v.1!
А московские и питерские манагеры находяться в сотнях\тысячах км. от складов и не хотят\не могут смотреть версию hw...
:D

reaper
Модератор
Модератор
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 20:11
Страна: Россия

Re: Бета-прошивка. Улучшение стабильности работы

Сообщение reaper » 18 июн 2018, 18:55

Для 6020v1 выход новых прошивок на данный момент не ожидается, с бетой роутер должен работать стабильно