Проблема с Access Control

Smart коммутатор с 24 гигабитными портами и 4 комбинированными разъемами SFP
h13.Bishop
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2020, 20:46
Страна: Украина

Проблема с Access Control

Сообщение h13.Bishop » 27 июл 2020, 14:40

Доброго дня, подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Хочу ограничить доступ к коммутатору всех устройств кроме одного.
При настройке Access Control на T1600G-28TS (2 и 3 версии) через web-интерфейс, указываю IP адрес, 32 маску и в меню Access Interface выбираю доступ через HTTP и HTTPS.
После этого у указанного IP доступ по HTTP и HTTPS пропадает, но остается по telnet, ssh, snmp, ping. Также остальные устройства в сети продолжают сохранять полный доступ к коммутатору.
При настройке через cli происходит тоже самое.
Вместо сохранения доступа у указанного IP и блокировки остальных все происходит наоборот.

Где я допускаю ошибку?

Victor_93
Модератор
Модератор
Сообщения: 872
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 03:32
Страна: Россия

Re: Проблема с Access Control

Сообщение Victor_93 » 21 авг 2020, 18:05

Нам потребуется некоторое время для уточнения информации у разработчиков.

Ответить

Вернуться в «T1600G-28TS (TL-SG2424)»